请谈谈程控用户交换机接地的方式,谢谢!

请谈谈程控用户交换机接地的方式,谢谢!
jackyxing
2005年04月14日 17:15:24
2楼
对于接地我也不是很明白,在施工图中要画出吗?
我这边的图纸上好像都没有画出接地这部分
回复
dxsong
2005年04月15日 09:21:21
3楼
xmznt最近好象在研究接地
回复
xmznt
2005年04月15日 09:38:55
4楼
我常常在过问系统的接地,所见所闻有一点感觉!
回复
gzlwh
2005年04月15日 18:23:08
5楼
一.交換機工作接地:1.工作地〈4歐姆 2.保護地〈10歐姆 保護地與工作地間地壓〈1V(AC),另外,當工作地對地電阻〈1歐姆時,可將工作地與保護地彙接在一起,彙接點在地極上.
二.線架避雷地〈10歐姆(與交換機地線不能混接)
三.其它外設:包括穩壓電源,維護終端,計費終端,打印機等都需要有可靠的接地.
回复
yue_quan
2005年04月16日 13:33:52
6楼
联合接地,小于1欧姆

回复
xmznt
2005年04月20日 13:46:19
7楼
(1)直流电源接地 无特殊要求时宜采用正极接地
(2)机架等金属结构的接地
(3)总配线架的接地
(4)电话交换机机柜内的机盘接地
(5)电缆屏蔽层接地
(6)分线箱与用户话机保安器接地
(7)防静电活动地板和MDF(电话局总配线架)接地
回复
kkllfgl
2005年04月20日 21:17:01
8楼
在交换机房内设置接地接线盒,采用独立接地干线引自联合接地体,R小于等于1欧姆。
回复
58088396
2005年04月21日 12:13:33
9楼
我记得我都是接在等电位上的,不知道有没有问题?
回复
xmznt
2005年04月23日 22:16:34
10楼
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。