实验室设备漏电空开老跳怎么处理
zijian725
zijian725 Lv.2
2009年02月05日 22:19:40
只看楼主

用摇表摇出来LN 是正常的 但是设备电脑上有漏电 也有接地啊 装的是漏电开关

用摇表摇出来LN 是正常的 但是设备电脑上有漏电 也有接地啊 装的是漏电开关
免费打赏
老灰兔子
2009年02月06日 09:47:14
2楼
你这是电脑电源质量不好的问题,最好还是更换一个好的电脑电源来处理。

当然了,不用漏电开关或换一个动作电流大一点、动作时间长一点的漏电开关也行,但这是以牺牲安全性为代价的一种做法,不提倡!

可能有人会说所有的电脑都会有漏电的现象,我是不赞成这种说法的。我在单位和家里,所用的电脑都没有使漏电开关跳闸的漏电现象。特别是家里的几台不同时代的电脑。而我家的开关全部都是漏电开关——总开关是DZ15LE的两极漏电开关(自己改装成具有过压保护功能,超过270V动作),下面三路分支是三个DZ47LE的漏电开关,动作电流均是30mA 0.1S的。
回复
nanhu006
2009年02月06日 11:16:19
3楼
有接地跟装漏电开关没什么直接联系,接地只是把触漏电电流危险降至最低点,但漏电开关还是会跳闸。还是处理电脑吧
回复

相关推荐