厂房消火栓布置
hzy8609
hzy8609 Lv.2
2009年02月05日 10:52:30
只看楼主

有个厂房长94.5m宽47.6m我怎么布置我计算的消火栓间距为9m而每根柱子的间距为7.5m。我这样布置在中间可以吗?

有个厂房长94.5m宽47.6m我怎么布置我计算的消火栓间距为9m而每根柱子的间距为7.5m。我这样布置在中间可以吗?

原料筛选车间.JPG

免费打赏
e22895855
2009年02月05日 12:30:10
2楼
按保护半径28m画圆,看你这圆 象是布置的太多了.
回复
hzy8609
2009年02月05日 15:01:05
3楼

保护半径是28m吗?我按R=C*L+h=0.9*25+3=25.5m应该没有错吧
回复
hzy8609
2009年02月05日 15:04:42
4楼
厂房消火栓布置
回复
huihui1106
2009年08月18日 11:29:43
5楼
这样太多了吧·······
回复
zz2578
2009年08月19日 16:31:35
6楼
我觉得都放中间不好,如果里面发生火灾了只能冲到中间去拿消火栓我觉得太远了,应该两边中间都设