一栋80米左右的高层住宅,排水立管采用UPVC空壁螺旋消音排水管,但是附件采用普通排水附件,设了专用通气立管,不知是否还需设乙字型消能弯,在线等待各位专家的意见。谢谢!
一栋80米左右的高层住宅,排水立管采用UPVC空壁螺旋消音排水管,但是附件采用普通排水附件,设了专用通气立管,不知是否还需设乙字型消能弯,在线等待各位专家的意见。谢谢!
2楼
怎么没人回答?
回复
3楼
最好设置,没有的话审图有可能提
回复
4楼
审图没提,倒是甲方提了。
回复
5楼
对空壁螺旋消音排水管还不熟悉,,,与技术措施上的螺旋管一样吗???
希望知道的同志讲讲!
回复
6楼
有无人知道?
回复
7楼
虽然目前国家规范尚无要求,但考虑到住宅对消声等要求较高,建议楼主最好还是设计的好!
回复
8楼
要设!
消能装置在高层建筑给排水中是必不可少的!
虽然,设计是螺旋管材,如果没有相关的技术论证是不能算做特殊立管排水系统的!
回复
9楼
80米应该不用,不是在规范上说UPVC空壁螺旋排水管前不能转弯 ————由此推想应该是螺纹容易找成残渣滞留(一旦残渣滞留就失去螺旋排水的功能了 ,且有副擢用)的原因。所以不应该设设了的话反而降低排水能力增加噪音。——但设了的话确实能消能
回复
10楼
UPVC空壁螺旋消音排水管的特点是,管内壁有与管壁一起加工成型的多条突出物,用于螺旋肋的导流作用,管内水流沿管内壁呈螺旋下落,形成较为稳定并且密实的水膜旋流,管中心是一个通畅的空气柱,显著地降低了立管内的压力波动,较大地提高了排水能力,并有效加强了管道强度和刚度。
在水流过程中,较平壁排水管而言,污水的下降极限流速也有所减少,也就是已经消掉一部分能量,采用乙字弯消能不可取,既增加了管井空间,又破坏了螺旋管的排水特性。消能可以采用厂家生产的配套消能伸缩节。