论文简介: 箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。 本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。35kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kVA。主接线采用单母线分段接线。

论文简介:

箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。附件名:2009241233739713355.rar

文件大小:455K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
juju-snz
2009年04月23日 14:22:32
2楼
我粗略拜读了一遍,你的精神可嘉.但从文中可以看出作者和其导师都是书生!
论文里说"主变压器容量为5000kVA",你们知道它的发热量有多大吗?世界上哪个国家哪个公司做过这么大容量的箱变,而且还要把它"安装在封闭隔室内"!
文中提到"35kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV",但后面的电流互感器选择时去出现了"高压电流互感器选用LA-10其技术数据如表3-5所示,低压电流互感器选用LMZJ1-0.5",看来你的论文里有"借用"的痕迹.
回复
lqh518518
2009年05月19日 10:03:05
3楼
我也看了好几边,是有些问题,呵呵
回复
maquanxi723
2009年07月19日 21:21:38
4楼
是啊,我也看了好几边,是有些问题,:L :L :L :L :L
回复
xiangbianzai
2009年08月27日 17:15:52
5楼
论文结构不错,我们要做一个5000KVA的35kv箱变,不过主变不装箱
回复
h29
2009年10月26日 20:19:55
6楼
kanka nna a f:lol
回复
peter88128
2013年12月19日 14:55:52
7楼
好东西,下来学习学习