改6000瓦家用热泵空调
wwtrhj
wwtrhj Lv.2
2009年02月03日 15:46:43
只看楼主

我把冷凝器 蒸发器 分别放在密闭的盒子中,改成水 水热泵,地下水10度,出水50度,现在低压0.4左右,高压2.3,怎样工作在最佳工况,谢谢.

我把冷凝器 蒸发器 分别放在密闭的盒子中,改成水 水热泵,地下水10度,出水50度,现在低压0.4左右,高压2.3,怎样工作在最佳工况,谢谢.
免费打赏
aw100
2009年02月13日 16:35:42
2楼
什么是最佳工况?
是标准工况吧。
回复
wwtrhj
2009年02月15日 21:00:11
3楼
如果不用定量加氟,如何知道加多少氟为最佳状态 压力 管温 谢谢  
回复
xu306
2009年04月20日 17:26:26
4楼
:victory: :victory:
对于小型制冷系统不采用定量加制冷剂时可以结合压缩机入口压力与制冷系统蒸发温度或者压缩机入口温度来确定添加量。当然你必须了解制冷剂的物理特性。