请教电动机速断保护的整定原则
xazxy
xazxy Lv.2
2005年04月14日 00:04:52
来自于电站工程
只看楼主

电动机用的是微机保护,有启动保护功能,请教怎样整定保护的启动速断和正常运行速断定值

电动机用的是微机保护,有启动保护功能,请教怎样整定保护的启动速断和正常运行速断定值
免费打赏
my_win
2005年04月14日 10:27:56
2楼
有两种方法:
1 用电动机的启动保护信号在启动期间闭锁速断
2 一般微机保护都有两套定值的,用启动信号来实现两套速断定值的切换
回复
dqgzsh
2005年04月14日 13:38:05
3楼
微机保护装置一般针对电动机都有启动保护,这个值可以按照启动电流5~7倍整定。

正常运行时的速断,可以比过电流整定大一些应该就可以满足要求,我在工程中就是这么给出的。一般上下级配合是没有问题的。

但微机保护的启动保护存在问题就是,备用电源自投时,电机的再启动,整定值太低,会有较大的冲击电流,使速断或过电流跳闸,

这个问题暂时未能很好解决,正在继续思考中.....
回复
nlb
2005年04月14日 17:47:19
4楼


可用背自投信号闭锁电机速断、过流保护。
回复
my_win
2005年04月14日 18:49:11
5楼
1 大电机都有低电压保护的,可以根据负荷的重要程度整定时间,然后在ATS动作之前切断一部分电机负荷
2 dqgzsh兄 : 你能解释一下你所说的电动机启动保护动作条件?
我们的电动机启动保护有两个整定值(启动电流合启动时间),动作条件为启动期间电流平方与时间做积分与设定的I2T比较,超过则跳闸;
回复
xazxy
2005年04月14日 22:30:41
6楼
我厂用的保护启动判据为电流从无到有,所以不会出现电机在自启动时误动的情况,我关心的是正常运行以后的运行速断定值该给多大,谢谢
回复
xazxy
2005年04月14日 22:38:37
7楼
设计手册上只有躲启动电流的速断定值的计算方法,我认为这种方法是传统的保护整定方法,只适用于危机保护中电机的启动速断,现在的微机保护可以区分启动时和正常运行状态,所以运行速断定值没必要整定的和启动速断定值一样大,但我不知道运行速断到底该整多大为宜,谢谢高手指点
回复
nlb
2005年04月15日 19:05:49
8楼
电机速断保护整定值是一个范围:它的下限是躲过电机启动电流,即保证在电机启动时保护不误动作;上限是系统最小运行方式下保护安装处两相短路电流的1/2。电机速断保护整定值只要在此范围内都是正确的,没有必要设置太小。
运行速断保护不必躲过电机启动电流,但是有两个因素还是要考虑的:一是电机短时过载,电机在最大转矩时的相应电流可达其额定电流的两倍;二是电机附近的电网短路时,电机要反馈一定的短路电流。特别是同步电机,其输出的反馈电流可能还略大于它的启动电流。
考虑以上因素,我建议:如果是异步电机,运行速断保护应整定在5倍电机额定电流左右;同步电机应整定在12倍左右。
当然,最后还要校验灵敏度系数。
回复
xazxy
2005年05月03日 22:35:40
9楼
多谢版主
回复
lidongpo
2005年05月06日 14:15:52
10楼
我们单位的6300KW的电机,用微机保护,起动时,保护按正常躲过电机启动即可,但电机太大,速断值较大,我的心里也没底,现把电机启动后,速断定值减小近一半,后来,电机再次起动时,没有把定值改回去,电机也起动起来,我们的电机起动时,先用汽轮机,带着,电机转速达到80%,起动,成功,这也为我提供了一个实际的数据,希望对你有启发;也可用综保器的二进制输入,在电机起动时闭锁速断几秒钟。
回复
sbudng_06
2006年08月08日 10:12:37
11楼
既然是用速断保护作为电机的主保护,速断动作电流稍大于启动电流就有很高的灵敏度,能够符合要求,超大的电机应用差动保护作为电机的主保护,再用延时速断或过流作后备保护也需躲过正常启动电流和启动时间,这样的整定适用终端保护。
回复

相关推荐

APP内打开