请教负序电流继电器校验方法
xazxy
xazxy Lv.2
2005年04月14日 00:01:46
来自于继电保护
只看楼主

在没有专用的保护试验台时,校验负序电流继电器该怎样接线?谢谢

在没有专用的保护试验台时,校验负序电流继电器该怎样接线?谢谢
免费打赏
白龙行天下
2009年03月10日 15:04:46
12楼
或按正常相序接线,直接调整相角,比如将a-b-c三相的相角调整为0-120-240度,输入的就是负序
回复

相关推荐

APP内打开