苏州工业园区正推行额定电压24kV的系统的中置柜, 想请教一下相关制造厂家的出厂试验内容: 对地(断口) 是多少阿? 查了些资料都没有统一的说法, 按DL/T 593-1996 是 65kv(79kv) 按苏州电力公司标准也是; 但是SM6, SAFE的GIS柜型的试验报告都是50(69)kv
苏州工业园区正推行额定电压24kV的系统的中置柜, 想请教一下相关制造厂家的出厂试验内容: 对地(断口) 是多少阿? 查了些资料都没有统一的说法, 按DL/T 593-1996 是 65kv(79kv) 按苏州电力公司标准也是; 但是SM6, SAFE的GIS柜型的试验报告都是50(69)kv
2楼
按DL/T 593-1996 是 65kv(79kv) 执行,不用怀疑
你可以仔细查看本人曾经发过的帖子,江苏省20kV电力设备汇编,找一下吧
回复
3楼
SM6, SAFE的GIS柜型的试验报告都是50(69)kv,执行的IEC标准,这点有区别,
你要是在江苏用,就执行DL593,没的商量
回复
4楼
查了一下国标,试验值50(65)
回复
5楼
回4楼,你的参数是中性点接地系统适用
回复
6楼
学习了,今天这个问题同样也困惑了挺长时间,今天总算弄明白了 ,谢谢楼上的讨论!
回复
7楼
相与相之间是65KV 断口是79KV
回复
8楼
原来在正泰厂里做的是65KV,出厂就是这么多,没错的。
回复
9楼
为了下载东西,要赚取积分啊。
回复
10楼
20kv的听说江苏好像停下来不搞了是吧
回复
11楼
20kv项目还是在做的
回复