请教: 现在20kV系统运行的设备出厂试验耐压到底是 50kV 还是 65kV
davee102
davee102 Lv.2
2009年02月01日 16:48:52
只看楼主

苏州工业园区正推行额定电压24kV的系统的中置柜, 想请教一下相关制造厂家的出厂试验内容: 对地(断口) 是多少阿? 查了些资料都没有统一的说法, 按DL/T 593-1996 是 65kv(79kv) 按苏州电力公司标准也是; 但是SM6, SAFE的GIS柜型的试验报告都是50(69)kv

苏州工业园区正推行额定电压24kV的系统的中置柜, 想请教一下相关制造厂家的出厂试验内容: 对地(断口) 是多少阿? 查了些资料都没有统一的说法, 按DL/T 593-1996 是 65kv(79kv) 按苏州电力公司标准也是; 但是SM6, SAFE的GIS柜型的试验报告都是50(69)kv
免费打赏
jsntzhj1976
2009年02月03日 08:17:08
2楼
按DL/T 593-1996 是 65kv(79kv) 执行,不用怀疑
你可以仔细查看本人曾经发过的帖子,江苏省20kV电力设备汇编,找一下吧
回复
jsntzhj1976
2009年02月03日 08:18:17
3楼
SM6, SAFE的GIS柜型的试验报告都是50(69)kv,执行的IEC标准,这点有区别,
你要是在江苏用,就执行DL593,没的商量
回复
cz13306196492
2009年02月03日 08:47:00
4楼
查了一下国标,试验值50(65)
回复
jsntzhj1976
2009年02月06日 08:19:49
5楼
回4楼,你的参数是中性点接地系统适用
回复
zlq1318
2010年09月06日 23:29:30
6楼
学习了,今天这个问题同样也困惑了挺长时间,今天总算弄明白了 ,谢谢楼上的讨论!
回复
huangqiyin1991z
2010年09月07日 12:08:34
7楼
相与相之间是65KV 断口是79KV
回复
cwbsnowheart
2010年09月07日 14:30:55
8楼
原来在正泰厂里做的是65KV,出厂就是这么多,没错的。
回复
y8329659
2010年09月07日 14:44:26
9楼
为了下载东西,要赚取积分啊。
回复
shijian1981
2010年09月09日 15:16:01
10楼
20kv的听说江苏好像停下来不搞了是吧
回复
jscuiyue
2010年09月10日 16:40:19
11楼
20kv项目还是在做的