我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?:) :)
我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?:) :)
2楼
采样是频率,分辨率是时间,知道频率与时间的关系吧,看看装置说明书,找个基数,你算一算,就知道那个精确了。
回复
3楼
这是电力故障录波器的数据,2005年的。
如图,你参照参照。
[
本帖最后由 shang-rila 于 2009-2-1 13:54 编辑 ]
回复
4楼
能不能说的详细点啊?不明白怎么比较?
回复
5楼
还要请教:是不是微机保护装置能替代事故录波装置,有的说不能替代,为什么?
回复
6楼
录波采样频率是12.8kHz是针对模拟量可分析128次谐波,功能分辨率是2毫秒好像是指开关量分辨率
回复
7楼
请教采样频率的问题
我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?
---------------------------------------------------
上面提到的事故录波采样频率是只装置对于模拟量的采样频率,即1秒内采用12.8k个点,即一个周波为256点采样;
上面提到的功能分辨率是2毫秒,指的是这个装置的SOE记录的分辨率,这个参数为2个ms;
回复
8楼
采样频率高的精确
回复