请教采样频率的问题
fpb_123
fpb_123 Lv.2
2009年02月01日 09:34:45
来自于继电保护
只看楼主

我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?:) :)

我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?:) :)
免费打赏
shang-rila
2009年02月01日 13:49:35
2楼
采样是频率,分辨率是时间,知道频率与时间的关系吧,看看装置说明书,找个基数,你算一算,就知道那个精确了。
回复
shang-rila
2009年02月01日 13:52:05
3楼
这是电力故障录波器的数据,2005年的。
如图,你参照参照。

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2009-2-1 13:54 编辑 ]
回复
fpb_123
2009年02月04日 15:11:49
4楼
能不能说的详细点啊?不明白怎么比较?
回复
fpb_123
2009年02月04日 15:14:55
5楼
还要请教:是不是微机保护装置能替代事故录波装置,有的说不能替代,为什么?
回复
cal211
2009年02月04日 16:59:10
6楼
录波采样频率是12.8kHz是针对模拟量可分析128次谐波,功能分辨率是2毫秒好像是指开关量分辨率
回复
hhuarc
2009年02月04日 17:14:37
7楼
请教采样频率的问题
我们的事故录波采样频率是12.8kHz,最近我们又上了微机保护(南瑞的产品),它的功能分辨率是2毫秒,不知那个更精确?是不是2毫秒相当于25kHz?
---------------------------------------------------
上面提到的事故录波采样频率是只装置对于模拟量的采样频率,即1秒内采用12.8k个点,即一个周波为256点采样;
上面提到的功能分辨率是2毫秒,指的是这个装置的SOE记录的分辨率,这个参数为2个ms;
回复
hedonglijiqiren
2010年02月11日 12:41:48
8楼
采样频率高的精确
回复

相关推荐