某工程,DCS端给出电流为12MA,远端设备所读到的电流为9MA,用万用表测量电流值为11.9MA,请问是何故?

某工程,DCS端给出电流为12MA,远端设备所读到的电流为9MA,用万用表测量电流值为11.9MA,请问是何故?
免费打赏
lwf_163.com
2009年01月26日 09:59:22
2楼
远端不匹配,加隔离模块
回复
老灰兔子
2009年01月26日 21:37:34
3楼
远端设备测量仪表读数不准确!
回复
jhongsong123
2009年01月30日 09:41:18
4楼
地电位不同造成,增加一个4-20mA变4-20mA隔离器就能解决。(我曾经遇到过的问题就是这样解决的)
回复
gdsg
2009年02月04日 12:42:37
5楼
一开始也有上述各位的想法,后一直查不出啥因素。只好上信号发生器,一查,是DCS站的问题,即地电位不同造成(屏蔽未做好)。未加隔离器。
回复
mr_yon
2009年02月06日 13:56:44
6楼
学习了,谢谢 !
回复
wangyiwen22
2009年02月19日 12:18:23
7楼
我单位有一台大功率中频电源,控制芯片用的是单片机89c51,内有脉宽设定,频率是500hz,驱动部分用的是tl76932驱动模块。额定输出电流是250A,150KW,三相输入。闲置了很长时间,据说是经常烧输出模块igpt。igpt型号是FF400。我想学习一下相关知识将它修复,请各位朋友帮忙。先谢谢了。我的邮箱是 wangguowen840@sohu.com
回复
白龙行天下
2009年02月20日 13:57:34
8楼
开始也有上述各位的想法,后一直查不出啥因素。只好上信号发生器,一查,是DCS站的问题,即地电位不同造成(屏蔽未做好)。未加隔离器。