某工程,DCS端给出电流为12MA,远端设备所读到的电流为9MA,用万用表测量电流值为11.9MA,请问是何故?
某工程,DCS端给出电流为12MA,远端设备所读到的电流为9MA,用万用表测量电流值为11.9MA,请问是何故?
2楼
远端不匹配,加隔离模块
回复
3楼
远端设备测量仪表读数不准确!
回复
4楼
地电位不同造成,增加一个4-20mA变4-20mA隔离器就能解决。(我曾经遇到过的问题就是这样解决的)
回复
5楼
一开始也有上述各位的想法,后一直查不出啥因素。只好上信号发生器,一查,是DCS站的问题,即地电位不同造成(屏蔽未做好)。未加隔离器。
回复
6楼
学习了,谢谢 !
回复
7楼