请教:高压侧短路电流是什么意思
wjs6157112
wjs6157112 Lv.6
2009年01月21日 15:11:59
只看楼主

在自动保护和变压器整定计算中有高压侧短路电流(变压器)有些不明白,请赐教

在自动保护和变压器整定计算中有高压侧短路电流(变压器)有些不明白,请赐教
免费打赏
winkie
2009年01月21日 17:33:20
2楼
就是在变压器一次侧做短路模型,考虑电缆或架空线的阻抗,以及上级主变压器的阻抗,还要用到供电系统在最大/最小运行方式下的系统参数,计算你假设的短路点的短路电流,用来设定上级开关的电流速断保护以及上上级开关的后备保护,最终整定值要用系统在最小运行方式下的两相短路校验灵敏度,好象是不小于1.2。
回复
wjs6157112
2009年01月22日 08:28:33
3楼
先谢谢楼上的热心解答,说得更直接一点就是变压器一次侧短路,上一级的短路电流,不知理解的对不对
回复
lingxuct
2009年01月22日 08:35:59
4楼
这样说吧:变压器高压侧断路器对变压器及以下的保护中,需要计算断路器下任何一点短路的电流(包括低压侧短路电流),折算到高压侧(断路器下过CT的)电流。
回复
tanaimin
2009年02月05日 12:13:56
5楼
灵敏度好象不小于1.5
回复
winkie
2009年02月05日 16:21:56
6楼
也许是1.5,很多年不弄这些了忘了,那1.2应该是可靠系数了。
回复
ejmbcty
2009年02月06日 09:19:06
7楼
灵敏度好象不小于2
回复

相关推荐

APP内打开