大流量,小温差
zxhwell
zxhwell Lv.2
2009年01月21日 13:59:18
来自于采暖供热
只看楼主

请各位大侠帮忙分析基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米。系统定压6.2公斤,最高点约50米。室外计算温度-8摄氏度问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:

请各位大侠帮忙分析
基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米
。系统定压6.2公斤,最高点约50米。室外计算温度-8摄氏度
问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。
据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:
1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。
2. 系统定压偏低,导致系统中气体无法排出。
3. 供暖二次系统供、回水温度偏低,温差小,温差动力不足以使气体排出。
针对以上情况,两台泵运行情况下系统供、回水总压差为20米。单台泵运行时系统压差15米。
免费打赏

相关推荐

APP内打开