今天看书看到如下内容:空调箱配用的风机铭牌风量与设计风量一致。但风压大大高于系统阻力。当运行时由于系统阻力小,因而风量大增,使电流过负荷造成电机过载,引起跳闸。小弟愚昧,对其不解。风压大大高于系统阻力,最多不就是末端风口的余压过剩,不利于节能吗?怎么会有“当运行时由于系统阻力小,因而风量大增,使电流过负荷造成电机过载”呢??请高人指点!!

今天看书看到如下内容:
空调箱配用的风机铭牌风量与设计风量一致。但风压大大高于系统阻力。当运行时由于系统阻力小,因而风量大增,使电流过负荷造成电机过载,引起跳闸。
小弟愚昧,对其不解。
风压大大高于系统阻力,最多不就是末端风口的余压过剩,不利于节能吗?怎么会有“当运行时由于系统阻力小,因而风量大增,使电流过负荷造成电机过载”呢??
请高人指点!!
免费打赏
沙加
2009年01月20日 23:48:20
2楼
这不是一方面原因造成的。1)风机在启动时总风管的调节阀开度过大(应将总风管调节阀的开启度调至中间位置,以保证风机运转电流在给定的范围内)。如果调节阀开启度过大而通风管网的阻力比设计阻力小的多时,必然静压减小而动压增大,风量增大后使电动机电流超过给定范围。2)电动机本身的原因:异步电动机的定子三相绕组的直流电阻应该是平衡的,一般允许误差为0.2%。如果三相绕组的直流电流之间误差过大也会使电流过大和温度升高。3)电动机的输入电压过低或电源单项断电(加装一个欠压保护装置即可解决问题)。