柱底标高不同如何处理
jaky-1
jaky-1 Lv.2
2009年01月20日 09:44:13
只看楼主

本人是新手,有个问题想请教各位大侠,刚看了一个车库的建筑图,上面左右两部分的柱底标高分别为-3.600和-4.500,相差0.900,这个问题如何处理啊?请各位帮忙解决一下,谢谢!

本人是新手,有个问题想请教各位大侠,刚看了一个车库的建筑图,上面左右两部分的柱底标高分别为-3.600和-4.500,相差0.900,这个问题如何处理啊?请各位帮忙解决一下,谢谢!
免费打赏
我的世界hit
2009年01月20日 11:27:49
2楼
我觉得按大的取就行,实在不放心,就两个标高分别算一下。不麻烦
回复
jaky-1
2009年01月21日 09:06:52
3楼
分别用两个标高建模算一下,然后把钢筋取大值,行不?
回复
jiaonaixu
2009年01月21日 09:38:59
4楼
1.按不同标高计算
2.长柱基础做长脖基础(不影响建筑的话),具体做法仿高杯口基础见规范8.2.6,只是捣制的。
我们在山区,因为基岩是斜的,基础放在不同标高,靠调整短柱长度,使得柱底标高一致。注意下柱与上柱之间线刚度的比值
回复
ccbbffooo
2009年01月21日 20:31:56
5楼
楼上讲得不错,支持此观点。:handshake :handshake
回复
jsjl_3728
2009年01月22日 16:03:50
6楼
建议按两种模式分别建模计算
回复
streng2004
2009年01月22日 17:31:16
7楼
新版(2008)的PKPM建模都可以处理这个问题,以前的版本可以通过在SATWE数据文件stru.dat里面修改(PKPM新天地里面提过,不知道记错没),不过一般都不那么麻烦,取最大的计算就可以,基础完全不是问题,高差才900,放阶的话很容易就可以满足。如果没按最大的取值,注意在独基生成的时候,把基底标高与上部荷载作用点的标高填写正确,就可以。
回复
risan
2009年01月28日 16:29:15
8楼
PKPM可以修改计算高度的
回复
混混结构
2009年01月28日 21:10:21
9楼
同意7楼的说法,08版的pkpm已经能处理这个问题了:lol
回复
hfqfox
2009年01月31日 17:06:36
10楼

这个方法可行,我也这么做过
回复
萧剑
2009年02月07日 15:21:43
11楼
恩,这个问题我没有遇到过,不过我们有工程柱的底标高不一样的,其配筋都是一样的,应该取大的来算吧。