来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!急盼
来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?
目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.
另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!
急盼
22楼
可以用施耐德的微机保护装置 其中就有备自投的功能。我们公司也做了很多这样的柜子。我是厦门闽光电气实业有限公司的
回复
23楼
对呀,可以用施耐德的双电源自动互投的高压柜啊,我公司现在也是用的这种,工作性能还不错,安全可靠。
回复
24楼
可以的 ,只要用上备自投就可以了但必须用综合保护才能实现
回复
25楼
可以,10kv双电源都是采用这种方式,有成型产品
回复
26楼
可以滴,我们这边刚进行了高压供电改造,增加一路10KV电源,通过高压互投柜实现互备用的功能,工作几个月来一切正常感觉还挺好用滴。顺便说一下我们用的顺特的设备。
回复
27楼
完全可以,但是两个断路器之间必须设可靠的连锁,保证只能合一台,如机械联锁和电气联锁!
回复
28楼
呵呵,, ..俺的分不够啊~~ 呵呵,,新手用的东西太多了..咋都不够用..哈哈..什么都想下载~
回复
29楼
强烈建议采用备自投,只是简单的电气互锁+机械的连锁不可靠的
回复
30楼
路过!!!!!!