来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!急盼

来自不同10KV的变压器的断路器的下口是否可以并联使用?
目的是为了从10KV开闭站.到箱变进只用一棵电缆.
另:这种情况是否有什么高见,请献计献策!
急盼
免费打赏
chjs001
2009年02月18日 20:48:21
22楼
可以用施耐德的微机保护装置 其中就有备自投的功能。我们公司也做了很多这样的柜子。我是厦门闽光电气实业有限公司的
回复
lanquanbin
2009年02月20日 23:58:47
23楼
对呀,可以用施耐德的双电源自动互投的高压柜啊,我公司现在也是用的这种,工作性能还不错,安全可靠。
回复
tiantian99607
2009年02月21日 13:50:18
24楼
可以的 ,只要用上备自投就可以了但必须用综合保护才能实现
回复
lnfc
2009年02月22日 17:43:55
25楼
可以,10kv双电源都是采用这种方式,有成型产品
回复
gongguangtao
2010年03月25日 21:55:43
26楼
可以滴,我们这边刚进行了高压供电改造,增加一路10KV电源,通过高压互投柜实现互备用的功能,工作几个月来一切正常感觉还挺好用滴。顺便说一下我们用的顺特的设备。
回复
wangxf
2010年04月10日 16:05:01
27楼
完全可以,但是两个断路器之间必须设可靠的连锁,保证只能合一台,如机械联锁和电气联锁!
回复
baalim
2010年04月15日 22:39:21
28楼
呵呵,, ..俺的分不够啊~~ 呵呵,,新手用的东西太多了..咋都不够用..哈哈..什么都想下载~
回复
hwc_wy
2010年04月16日 09:49:24
29楼
强烈建议采用备自投,只是简单的电气互锁+机械的连锁不可靠的
回复
jianzhudianqic
2017年12月04日 14:31:51
30楼
路过!!!!!!
回复
秋风落叶11111
2018年01月05日 13:09:47
31楼

这个不就是开关柜的备自投方式吗?主要是CU微机来控制的