请教一下这个控制顺序行不行
qlzcl
qlzcl Lv.2
2009年01月19日 13:25:46
只看楼主

下面这个线路,我想达到这样的目的,就是BS1接通后,L1能够亮起来一定时间,时间由KT决定,然后熄灭。请大侠们帮我分析一下行不行。

下面这个线路,我想达到这样的目的,就是BS1接通后,L1能够亮起来一定时间,时间由KT决定,然后熄灭。

请大侠们帮我分析一下行不行。

顺序控制.jpg

免费打赏
a15844686638
2009年01月20日 13:36:48
2楼
这个电路不能如你所诉的正常工作,因为按下BS1,KT,KM,吸合,L1点亮,由于BS1没有自锁,一松手电路又回到初始状态
回复
qlzcl
2009年01月20日 14:40:01
3楼
如果给第二行的BS1加上自锁电路,是不是就可以了呢
回复
qlzcl
2009年01月20日 14:48:10
4楼
上面的图确实有疏忽。如果按下图呢?

[ 本帖最后由 qlzcl 于 2009-1-20 14:54 编辑 ]
回复
zyj_pp
2009年01月20日 15:14:17
5楼
这次的就可以了
能实现你的要求了
回复
一指慢
2009年01月29日 14:41:42
6楼
"上面的图确实有疏忽。"
疏忽不得呀!:loveliness:
回复
wgp99
2009年01月29日 17:04:15
7楼
常开触点画的不对:)
回复
jnshcn
2009年01月31日 20:08:19
8楼
感觉这个电路还是有问题
如果按钮接通的时间大于时间继电器的时间就会产生震荡。
回复
linguoming2007
2009年02月02日 11:28:58
9楼
无聊,就是无聊!白色的问题。
回复
yuandian_13
2009年02月04日 03:04:36
10楼
呵呵,兄弟,刚做这行吧?有需要联系我!QQ:603569558 手机13590385924,何生
回复
qlzcl
2009年02月04日 10:49:32
11楼
不是刚做这行,根本就不是这行。业余弱电,学一点控制,呵呵