【求助】关于静压桩桩顶质量问题(请多多关注)
lordland
lordland Lv.2
2009年01月17日 23:11:45
来自于建筑施工
只看楼主

一、基本情况本项目桩基础采用AB型ф400静压预应力预制管桩,桩身混凝土强度C80,数量共计111根,桩型为摩擦端承桩,单桩承载力特征值约为100t。主体结构为混凝土框架结构,楼高24米,共计6层。在桩基础施工期间,发现施工队伍为了节约成本而不按照质量技术交底进行施工:在配桩时桩顶低于现场自然地面,导致部分桩头低于承台底部标高。按照设计要求,桩顶在截桩后仍需锚入承台底部10cm。根据现场勘察结果表明,,低于设计标高的桩头分布概率达到即将施工的36座承台中单个承台设计所需桩数(四种类型的承台,每承台桩数1~4根)25%~50%左右。

一、基本情况
本项目桩基础采用AB型ф400静压预应力预制管桩,桩身混凝土强度C80,数量共计111根,桩型为摩擦端承桩,单桩承载力特征值约为100t。发现上述问题后,施工队负责人承诺采取补救措施进行整改。但从今日施工现场的情况来看,仍然存在以下几个方面的严重质量问题:
1、施工队对桩顶与承台底部距离达到40cm以上的,采取同型管桩焊接接长至桩顶设计标高的处理方法;距离40cm以下的采用砌砖模浇捣C30混凝土至设计标高的处理方法。
2、接高桩顶采用的管桩类型与原设计要求的管桩类型不同。设计管桩类型为AB型,而接高部分的管桩采用从其他工地调运过来的经切割后的废弃A型管桩桩头。
3、不按设计要求和相关规范进行焊接接高桩头。本工程设计要求接桩时采用专用设备和焊条进行二氧化碳气体保护焊作业,并且对焊接基材的清洁程度、除锈工艺、焊后间歇时间和焊缝质量皆有严格规定。但在现场桩头接高施工过程中,仅采用手工焊接,并且焊缝质量差,焊接基材淌满泥水且不进行去锈处理。

三、怎么办?
1、本人尤其对距离40cm以下的桩顶采用砌砖模浇捣C30混凝土表示严重关注,此方法实质是以C30混凝土柱对预制管桩进行接长,本人认为将会对基础承载力产生严重影响。至于究竟如何影响到何种程度,想请教大家。
2、后两个质量问题如何解决?

谢谢了!
免费打赏
yihui97
2009年01月19日 14:18:26
2楼
施工队真是傻 桩配短了还不是要接 ,我们这里施工对八不得多配长点配多钱多,不用接桩不说砍桩头还赚一笔钱。
接桩的可以参考闽02G119先张法预应力高强混凝土管桩.pdf
回复
yong3723
2009年01月19日 21:27:08
3楼
不知道设计桩顶标高至自然地面高度多少?按规范送桩深度不宜大于2米的。
对实际桩顶距离设计桩顶高度小于400的处理情况,一般情况下采用整体(或局部)加大承台的方法,但必须配筋,须设计出图。若按加大承台的方法处理,个人认为C30砼是没问题的,一般情况下承台砼也就C25~C30。
A桩绝对不能与AB桩进行焊接,这种情况应坚决要求施工单位将焊接桩头锯掉,采用植筋的方法施工,其方案应经设计审核确认。
设计确定采用惰性气体保护焊是出于什么考虑呢?一般情况下,采用手工分层焊接就可以保证焊接质量的。当然,施工质量太差的应该返工处理。
回复
dtding
2009年01月22日 18:55:18
4楼
依我个人多年来的施工经验来讲,应重视这个问题的处理,否则会出现事故。
加大承台的做法是最好的,而且有安全保障。做的时间应请设计出图,或确认。
回复
whitelikegirl
2009年01月29日 21:05:41
5楼
我们这有几次也出现这样的情况,处理的方法是设计院出意见,都是加高承台,A型桩绝不能接AB型桩,AB型桩是抗弯的.加高承台效果很好,只是增加了成本不好处理.
回复
hfqfox
2009年01月31日 16:16:14
6楼
加高承台当然是理论上的好方法,成本高了点,还是应该考虑接桩,砼接桩,楼主说的太简单,不太好,我个人认为应该配筋和桩头钢筋焊牢,再浇高标号砼。
回复
aluahe
2009年02月06日 14:57:55
7楼
最快捷方便的方法就是按照同类型桩接长,这个方法我用过多次了,焊接就按设计要求采用CO2氩弧焊。这是最有保证的方法!
回复
l1978gz
2009年02月08日 18:19:21
8楼
个人看法:加深承台,其钢筋随高度变化,深度超过400的应当增加钢筋
回复
chenquan2003ch
2009年02月09日 12:06:08
9楼
我们是按照图纸进行接桩
回复
qin.jq
2009年02月10日 09:53:58
10楼
加深承台处理最简单,必须经设计院同意,才能处理。接桩处理难度大,复杂点,建议不要采用。现场责令停工、返工整改。
回复
wxl790609
2009年02月18日 10:53:06
11楼
个人看法:加深承台,其钢筋随高度变化,深度超过400的应当增加钢筋
回复

相关推荐

APP内打开