两段分列运行母线进线开关及母联开关极数的问题
weiminglei
weiminglei Lv.2
2009年01月17日 15:39:45
只看楼主

一变电所内上两台1000KVA变压器,要求分列运行,负载小时通过母联柜由其中一台变压器供电。变电所做成TN-S系统,1#,2#及母联柜主开关选用三锁两钥匙机械闭锁及电气二次闭锁。请问这三个开关应选三极的还是四极的?极数的确定是与配电系统方式(TN-C,TN-S)有关还是跟。。。。。。有关?请高手解释,有没有这方面的理论依据,谢谢

2009年01月19日 12:39:42
2楼
三极:victory: :handshake
回复
电隐
2009年01月19日 21:00:59
3楼
两个进线开关才用3P,中间的母联开关选用四级的。分裂运行时可防止两端的变压器N线进行联结。当用一段带两端负载时,母联采用运行段的N线。并且防止了两端TN-S在变电所内就变成实际的TN-C系统(若果两端的N线连接了)
回复
电隐
2009年01月19日 21:03:00
4楼
如何快速才能成为上将货柜并呢?敬请高手指点,不胜感激。
回复
weiminglei
2009年01月20日 08:18:56
5楼
好运哥 谢谢你的答复,TN-C系统 2路进线开关选用3极,母联选用4极还是3极?因为变电所内两变压器中性点应该做通的啊。
TN-S 2路进线开关和母联都应选用4极,为了就是避免变称TN-C系统。不知道对不对