江苏地区28层高层塔式住宅,一梯4户,剪刀楼梯,三合一前室,下列三种方案哪种是合理的?
江苏地区28层高层塔式住宅,一梯4户,剪刀楼梯,三合一前室,下列三种方案哪种是合理的?
2楼
消火栓箱暗装在墙里可以吗?????
回复
3楼
从平面布置上考虑,优先考虑利用水井和楼梯处的位置,距离够的话两个消火栓就可以了。风井那里尽量不要用,一个原因是风井墙体的破坏,另外也因为暗装栓可能还会有一部分突出墙皮,影响侯梯厅净距。除非不是三合一前室的情况,还是不要跟建筑和通风交叉的好。
另外,
建筑疏散可以允许三合一前室么?
三合一前室意味着在一个要求两个疏散路线的建筑内,将两个疏散口合在一个空间内。那么这个合在一个的空间被火灾封闭时,住户内的人员是无法选择两一个疏散路线逃生的。
类似情况还有两个疏散梯落到一层后,合并成一个对外的大门厅,事实上也形成了仅有一个逃生通道。
回复
4楼
如果消火栓暗装防火墙上,箱体的背板按防火墙的耐火等级进行防火处理即可.
<江苏省住宅设计标准>
是允许采用三合一前室,但有些前提条件了.
江苏省住宅设计标准>
回复
5楼
请教个问题,消防电梯前室的消火栓能不能算在总数内?
回复
6楼
请教个问题,三合一前室内消防电梯前室的消火栓能不能算在总数内?
回复
7楼
我主张采用3.jpg的布置方式。
但这种前室在我们这行不通。
回复
8楼
按《高规》6.1.2.3剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
我认为采用3.JPG的布置合理。
回复
9楼
1是用了双立管双栓,3是单立管单栓
回复
10楼
扩大前室两个单栓就可以了,双立管双栓没有价值。
回复
11楼
1,2,3的做法在上海可以,在江苏是过不了关的,特别是在无锡。
楼主你需要在消防电梯前室设一个单栓,这个栓不算扑救栓;然后要在合用前室到入户门之间的
两个小入户前室内再各设双立管双栓,理由就是消火栓不可以跨越防火门!
回复