我做了6度区3层转换的高层,底部三层有局部开大洞(或者说局部错层),现在要用两个模型校对,用SATWE计算时基本都很正常,但是用TAT计算时在结构内力及配筋计算时异常中断。我采用了加洞口,把与柱相连的小墙肢去掉等方法,还是不能计算,我又把下面的洞口封起来,还是不能计算。现在项目很紧,哪位高手帮我看看怎么回事?TAT还能算剪力墙转换的结构吗?谢谢!附件是我的模型(satwe)[ 本帖最后由 harbor66 于 2009-1-17 12:16 编辑
我做了6度区3层转换的高层,底部三层有局部开大洞(或者说局部错层),现在要用两个模型校对,用SATWE计算时基本都很正常,但是用TAT计算时在结构内力及配筋计算时异常中断。我采用了加洞口,把与柱相连的小墙肢去掉等方法,还是不能计算,我又把下面的洞口封起来,还是不能计算。现在项目很紧,哪位高手帮我看看怎么回事?TAT还能算剪力墙转换的结构吗?谢谢!附件是我的模型(satwe)
[
本帖最后由 harbor66 于 2009-1-17 12:16 编辑 ]
2楼
你可以用PKPM的PMSAP做对比计算呀。
回复
3楼
用的是08pkpm还是旧版的?
回复
4楼
总算审图通过。基本上tat这种软件算太复杂的东东都是有问题的。我计算时把所有的错层梁板补上,把墙体都画成竖向的柱。算出来结果马马虎虎,基本上能够接受。
回复