制药废水调试!急!过不好年了!
ndyks
ndyks Lv.3
2009年01月16日 18:45:19
来自于水处理
只看楼主

现在调试一家制药厂废水,该药厂生产合成抗生素,COD90000氨氮500,工艺为调节池,吹脱塔,厌氧Uasb,好氧为SBR,深度处理。厌氧刚刚启动还算正常,但好氧阶段出现问题,SV25,污泥破碎沙化,调试一个月没出现原生动物,出水特别混浊(并非沉降问题),COD降不下来,色度也很大,业主催的很急,兄弟以前没调试过制药废水,怎么办啊!!!!!高低弄不成!!!哪位大哥帮帮小弟。

现在调试一家制药厂废水,该药厂生产合成抗生素,COD90000氨氮500,工艺为调节池,吹脱塔,厌氧Uasb,好氧为SBR,深度处理。厌氧刚刚启动还算正常,但好氧阶段出现问题,SV25,污泥破碎沙化,调试一个月没出现原生动物,出水特别混浊(并非沉降问题),COD降不下来,色度也很大,业主催的很急,兄弟以前没调试过制药废水,怎么办啊!!!!!高低弄不成!!!哪位大哥帮帮小弟。
免费打赏
liangyii
2009年02月02日 09:33:09
12楼
这类水我做过一个设计,前面采用了较为复杂的预处理,臭氧氧化,但工程还在实施还没有投入运行,我也没有太多的发言权。
回复
longdingsb
2009年02月03日 15:51:19
13楼
期待能有更多的交流
回复
cybmonster01
2009年02月04日 15:52:21
14楼
一是是你没有预处理,如沉淀、气浮
二是你的厌氧设计或是调试有问题的
如果你调试不出来,就去问设计人员,现在的很多设计人员根本就不懂废水生物处理,对微生物的知识是一窍不通.....
回复
fangyunqiang1979
2009年02月04日 16:00:37
15楼
你好,这类废水我们做过,可以联系我们,江苏蓝星环保科技有限公司,电话:0510-66511831
回复
launchy
2009年02月05日 10:39:40
16楼
设计是统领全局的,基本上所有的问题都可以归结到设计方面去,怎么能够说是很多设计人员根本就不懂废水生物处理呢?
回复
jackyhailin1
2009年02月05日 11:34:26
17楼
基本同意8楼的看法,但是你提供的资料较少!
回复
juventuso9
2009年02月07日 16:22:24
19楼

同意楼上的意见,预处理去除率达到50%比较困难,并且楼主并没有把原水的其他参数提供出来,原水中的具体成分回对微生物有多大的影响,适宜的和抑制微生物生长的成分在原水中所占的比例如何。按照楼主所提供的数据,你的主体工艺前面应该增加预处理,对后面降低生化处理的负荷有很大作用。个人意见,仅供参考,有时间可以一起讨论, ws8023sxm@yahoo.com.cn
回复
lhf105
2009年02月08日 09:15:23
20楼
有可能是工艺有问题啊,90000直接上厌氧能行吗?如果这个工艺能行那我们做的简直没法说了。
回复
lhf105
2009年02月08日 09:21:11
21楼
楼主跟贴啊,现在怎么样了?
回复
dong379696509
2009年02月08日 09:53:18
22楼
支持一下。讨论的很不错啊,继续期待中....
回复

相关推荐

APP内打开