大家来讨论下冬天热泵空调的问题
wybbyw
wybbyw Lv.12
2009年01月14日 14:52:13
来自于制冷技术
只看楼主

问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。 2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。 3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。

问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。

2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。

3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
免费打赏
shandian2298
2009年02月02日 14:11:14
2楼
热泵空调在制热状态下不能判断制冷剂充注量,在夏季能正常制冷并不会泄漏,冬季制热便是正常的。
这要针对一台空调,夏季和冬季分别测量吸排气压力,才能知道制热时的正常值。
因为,如果不知道夏季制冷剂充注是否合适,就无法判断制热是否正常(制热时不需要循环的制冷剂会存储在室内机、液管、储液罐和气分中)。
回复
yzhchlan
2009年02月02日 15:59:09
3楼
回答: 1. 高压压力应该在17公斤左右吧,高压压力受制热所需的室内温度,室内换热器的干净程度,风量的大小,制冷剂充注的多少。
2. 低压在4公斤的样子,主要受气候(室外温度)的影响
3. 出风温度受室温的影响。
回复
hlq_hlq22
2009年02月05日 13:48:18
4楼
冷媒用的是什么都不说,就无法讨论它的高压和低压,太片面了
低压受环境温度影响的,高压受你所控制的水温或者风温影响的
回复
lyt0306
2009年02月06日 18:31:44
5楼
1冬天制热时候高压压力应该和房间温度,铜管换热效果有关,。

2冬天制热时候低压压力应该和所选制冷剂有关不可一概而论。

3冬天制热时候内机出风温度应该比房间温度高十几度吧
回复

相关推荐