请教高手:泄水电磁阀水击问题
zhangaijun_jack
2009年01月14日 11:33:27
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房系统中,锅炉补水方式采用电接点压力表加变频补水泵,补水管路上一分支泄压管道,管道上安装一个泄水电磁阀,每当电磁阀关闭时都会产生较大的水击声,补水管道压力是4.5公斤。

锅炉房系统中,锅炉补水方式采用电接点压力表加变频补水泵,补水管路上一分支泄压管道,管道上安装一个泄水电磁阀,每当电磁阀关闭时都会产生较大的水击声,补水管道压力是4.5公斤。

未命名.jpg

免费打赏
sxldf77
2009年01月14日 11:40:21
2楼
这个问题本人也遇到过,一直没有解决,那位高手知道,快告诉一下谢了
回复
wangyidl
2009年01月14日 13:04:37
3楼
电磁阀在分支泄压管道上 作用是? 加个安全阀行不?:)
回复
fsb427
2009年01月18日 07:30:05
4楼
注意选用关断不能瞬间关断的,另外在串联球阀,适当调小流量
回复