关于错层梁的高度问题
chingstar
chingstar Lv.2
2009年01月13日 18:20:46
只看楼主

17层剪力墙,左半部分一二层是商业,三层以上为住宅。右半部分一层储藏室,二层以上为住宅。左半部分的二层与右部分的三层楼板相同标高。左半部分的一层顶板标高比右部分的二层楼板标高低800。 请问:我把中间交接的那一道错层梁做成1200,从而有利于两边梁与之的锚固,另一方面,梁高大于错层高度,结构计算可不作为错层考虑。这样做可否?

2009年01月13日 20:04:27
2楼
还要看你的 楼板错层的面积 占整个楼层面积的比率。
个人觉得 你这个情况错层
一边两层 一边三层,是不是有一层跳空啊
回复
chingstar
2009年01月13日 20:48:24
3楼
错层面积正好是一半。
左边,4.2,3.58
右边,2.18,2.8,2.8
回复
zhugeguang
2009年01月24日 22:01:28
4楼
两层已经差出了一层,面积也较大,应该算错层结构。个人理解“梁高”应是一般意义的,如北京技措好像是按600控制。
回复
281382959
2009年02月12日 21:59:01
5楼
验,自己少走弯路....的热心奉献。 期待楼主非常感谢!!! 谢谢楼主的无私共享!楼主真是费心了。
非常感谢楼主学他人之长,补自己之短,多学习别人的经的无私奉献啊!