暖气不均匀 请教高手!!
jacknipple
jacknipple Lv.2
2009年01月13日 17:14:13
来自于采暖供热
只看楼主

概述:新小区 第一次供暖,热力公司供暖;分户计量,管道井在户外,进水、回水阀门都在户外。详细:我住6楼(顶楼),另有配套阁楼,阁楼上原来没有暖气片,我因开发商配套的暖气片比较差劲(管细、且较短),就将其更换为铸铁暖气片,管粗且较长,并在阁楼上也接了两片,分别在厨房和卫生间上方的位置。热水流动路径:从室外进入厨房,然后走北面的一个小卧室,至卫生间、南面大卧室,客厅,然后回水;从而形成一个循环。

概述:新小区 第一次供暖,热力公司供暖;分户计量,管道井在户外,进水、回水阀门都在户外。
详细:我住6楼(顶楼),另有配套阁楼,阁楼上原来没有暖气片,我因开发商配套的暖气片比较差劲(管细、且较短),就
将其更换为铸铁暖气片,管粗且较长,并在阁楼上也接了两片,分别在厨房和卫生间上方的位置。
热水流动路径:从室外进入厨房,然后走北面的一个小卧室,至卫生间、南面大卧室,客厅,然后回水;从而形成一个循环。
问题:厨房和小卧室,以及阁楼的两片暖气片都很热,但是大卧室和客厅就差很多。
前者烫手,后者很一般,温差较大。
附注:进水的滤网没有问题 很干净;进水和回水阀门都打开了;室内暖气管道为6分管。
热力公司师傅来看过一次,说:暖气管道太细;阁楼接了两片导致循环线更长了,此二原因导致冷热不均。

小弟请教各位达人:一:为什么会差别这么大,我该如何补救??
二:家用回水循环泵可否应用??多谢啦
免费打赏
niyuetong
2009年01月14日 13:47:34
2楼
家用回水循环泵可否应用
回复
yzhdlshsh
2009年01月14日 15:44:43
3楼
分户计量,那你家里的每一组散热器都有一个温控阀吧?
按照我的经验,应该先将热的散热器的温控阀调小,也就是将最有利的环路的
水量减少了,如果正常的话,应该你家后面的几组也ok了。
先试试吧
回复
ahtk
2009年01月14日 19:09:28
4楼

同意楼上办法,比较可行!
回复
zqbxlk
2009年02月11日 09:57:45
5楼
不知你家暖气有没有跨越管,你们那冬天冷么,要是我这里-13℃,你顶层用6分管确实稍小,要让我做,供水先走客厅,最后厨房,先供主要房间,要是单是单管串接无跨越管的系统,前面带得多的话,应该说最后接的一两组散热器不太热是正常的,若有跨越管,完全可以用阀门调的均匀,你可以多试试。
回复
yanwei_dong4
2009年02月11日 14:06:15
6楼
建议在前边的几组散热器前加三通调节阀
回复