提个关于断路器的问题
sushibo4321
Lv.9
2009年01月13日 14:38:09
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
选用的低压塑壳断路器/3340, 分励电压是DC24V的,当消防给个DC24V的时候,断路器跳闸,这时候断路器辅助能输出信号吗(断路器辅助发生变化),如果不能应该选用哪种附件代号呢!!
选用的低压塑壳断路器/3340, 分励电压是DC24V的,当消防给个DC24V的时候,断路器跳闸,这时候断路器辅助能输出信号吗(断路器辅助发生变化),如果不能应该选用哪种附件代号呢!!
免费打赏
waj
2009年01月14日 10:59:45
2楼
断路器辅助能否输出信号要看你的断路器型号,选一个带信号输出的就OK.
回复
sydyzjl
2009年01月14日 13:06:04
3楼
3340指带分励及辅助触头的断路器,辅助触头可输出断路器的合闸、分闸位置信号,当要求输出故障跳闸的信号时要用报警附件(分励+报警为3318)
回复
qiujingyuan
2009年01月15日 18:10:02
4楼
3楼的说的有道理啊。
回复