提个关于断路器的问题
sushibo4321
2009年01月13日 14:37:10
来自于断路器
只看楼主

选用的低压塑壳断路器/3340, 分励电压是DC24V的,当消防给个DC24V的时候,断路器跳闸,这时候断路器辅助能输出信号吗(断路器辅助发生变化),如果不能应该选用哪种附件代号呢!!

选用的低压塑壳断路器/3340, 分励电压是DC24V的,当消防给个DC24V的时候,断路器跳闸,这时候断路器辅助能输出信号吗(断路器辅助发生变化),如果不能应该选用哪种附件代号呢!!
免费打赏
qian-hai
2009年01月13日 15:34:16
2楼
能输出信号
你这型号是分励加双辅助
回复
sushibo4321
2009年01月13日 19:37:04
3楼
那还有报警信号附件是什么意思呢!!
回复
czsijp
2009年01月14日 11:01:53
4楼
开关本身带保护,故障后此报警信号接点动作,当欠压,分励跳开关时,报警信号也动作
回复
wow0218
2009年01月14日 15:10:15
5楼
340是分励+双辅助触点
当分励线圈得电,断路器就跳,这时辅助点也动作。
辅助点的动作是跟随断路器主触点动作的
分励的作用是控制断路器跳闸的。
另外,故障信号触点的工作原理和辅助点差不多,也是随断路器的合分状态动作的,
回复
sushibo4321
2009年01月14日 19:20:37
6楼
我还是不很清楚,我开始以为断路器辅助的状态只跟断路器的分合状态有关系,而当断路器分励或故障跳闸的时候,辅助开关是不动作的,只有报警触点动作;但没有做过实验也不能确定自己的想法是不是对的;
回复
mr_yon
2009年01月29日 10:13:15
7楼
3340的辅助触点不能给消防报警信号,只能作为开关状态指示或者辅助控制,因为正常操作开关时辅助触点也发生改变,要用报警只能用消防模块的辅助接点.
回复
xiao86318
2009年10月10日 11:47:59
8楼
说的有道理,有的时候340还兼有互锁的作用
回复
bahnje514
2009年10月10日 18:21:42
9楼
楼不用担心,跳了辅助会动作
回复

相关推荐

APP内打开