仓库II级设计喷淋系统时设不了消防高位水箱怎么办
sunp34
sunp34 Lv.2
2009年01月12日 20:21:25
只看楼主

仓库最大净空高度10.8米,最大储物高度8米,仓库为II级,采用早期抑制快速响应喷头,在设计喷淋系统时, 仓库屋顶设不了消防高位水箱,按 10.3.2” 设不了消防高位水箱,设气压供水设备,气压供水设备的有效水容积按系统最不利处4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量确定”.一只喷头用水量为7.45L/S, 4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量17.88立方米, 气压供水设备的有效水容积有18立方米的吗? 大家来说说

仓库最大净空高度10.8米,最大储物高度8米,仓库为II级,采用早期抑制快速响应喷头,在设计喷淋系统时, 仓库屋顶设不了消防高位水箱,按 <喷规> 10.3.2” 设不了消防高位水箱,设气压供水设备,气压供水设备的有效水容积按系统最不利处4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量确定”.一只喷头用水量为7.45L/S, 4只喷头的最低工作压力下的10分钟用水量17.88立方米, 气压供水设备的有效水容积有18立方米的吗? 大家来说说
夕阳虹间
2014年12月24日 15:44:31
2楼
有,做过个4S店,水池放室外,13个立方的卧式罐