本人所在单位变电站需要自动化改造,一个主站35KV进线,主站已经基本自动化,下级四个配电室还没有实现自动监控,领导要自己搞革新,将四个配电室实现自动监控,有哪位高手给高手给点拨一下,小弟感激不尽!!!!!!
本人所在单位变电站需要自动化改造,一个主站35KV进线,主站已经基本自动化,下级四个配电室还没有实现自动监控,领导要自己搞革新,将四个配电室实现自动监控,有哪位高手给高手给点拨一下,小弟感激不尽!!!!!!
2楼
简单,把进线开关改成有智能功能的框架式断路器,如施耐得的NT系列,加上测量模块和通信模块,它有把电流电压转换成数字信号和通信功能,把各配出回路装上智能型电机保护器,也有电流测量和通信功能,在配电室装一台前置机和一台PLC,可以用通信方式控制各回路。
请厂家合作,建议上海华建,我们都是他们帮助做的,低压综保(智能型电机保护器)就是他们生产的。联系电话:13916796820 姓傅
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-12 22:38 编辑 ]
回复
3楼
我赞同2楼的方式,工期短速度快
回复
4楼
我可以帮你 我主要是做变电站自动化的 你可以联系我:013418498373左工
回复