项目在天津,业主希望消防水池和泵房尽量出地面,以减少费用.请问有实际经验的设计师帮忙回答一下:4M深的水池,容积350立方米,地下和地上各多少,才满足安全和节约的要求?还需要采取哪些措施?水池周围不可覆土.ng[ 本帖最后由 cql111 于 2009-1-14 09:53 编辑 ]

项目在天津,业主希望消防水池和泵房尽量出地面,以减少费用.
请问有实际经验的设计师帮忙回答一下:4M深的水池,容积350立方米,地下和地上各多少,才满足安全和节约的要求?
还需要采取哪些措施?水池周围不可覆土.ng

[ 本帖最后由 cql111 于 2009-1-14 09:53 编辑 ]
免费打赏
oceanzheng
2013年01月15日 22:49:45
12楼
这个问题值得探讨!
回复
jxd25226
2013年01月31日 15:47:44
13楼
这个问题很难拿捏啊!
回复
cdm2000
2013年02月25日 16:41:09
14楼
设蒸汽盘管呀
回复
wb5566
2013年03月01日 14:55:57
15楼
嗯,工厂里面消防水池设蒸汽盘管的比较多
回复
水之源
2013年12月08日 11:06:08
16楼
我认为可尽量与给水池合用
保证消防水位在冰冻线以下即可
回复
kjnj00
2014年10月31日 16:14:29
17楼
可以直接在水池内加电伴热,外墙做保温
回复
sgrant
2015年07月16日 09:25:43
18楼
做成地上的话,消防车取水口怎么做的