这配比可行吗??
xsjsjzjzxh
xsjsjzjzxh Lv.7
2005年04月12日 08:11:47
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土C30,采用32.5级普硅进行配比设计。有些书上提出水泥应该是砼强度的1.5`-2倍。有些说是1.2-1.5。显然32.5不够,建议用42.5级。但配比设计规程上没有这样的限制。另外这里的定额没有用42.5的。记得预应力管桩C70但用52.5级水泥。我感觉可以用32.5配C30。但最好用42.5的。请大家谈谈自己的看法

2005年04月12日 11:58:05
2楼
从理论上说,用32.5配置C30的砼是可以的,但在实际施工操作过程中很难控制,离散性较大。建议采用42.5配置C30砼为妥。
回复
zhangzpsl
2006年04月19日 09:18:08
3楼
可以,但不是很理想,一般42.5比较合适。