有一厨房排烟罩长24米,宽1.2米,罩口距灶面1.3米,排烟风井面积0.8平方米,有两台排烟风机设置在屋顶(四层顶),每台风量约45000立方米/小时,厨房位于一楼,当厨房灶具运行且排烟机开启时,煤气味很浓,经常报警自切断,不知道是什么原因?分析几种可能性:1、风井面积太小;2、排烟风机达不到要求;3、灶具的煤气不完全燃烧(灶具问题)。不知道这三种情况的那种可能性较高一些?
有一厨房排烟罩长24米,宽1.2米,罩口距灶面1.3米,排烟风井面积0.8平方米,有两台排烟风机设置在屋顶(四层顶),每台风量约45000立方米/小时,厨房位于一楼,当厨房灶具运行且排烟机开启时,煤气味很浓,经常报警自切断,不知道是什么原因?分析几种可能性:1、风井面积太小;2、排烟风机达不到要求;3、灶具的煤气不完全燃烧(灶具问题)。不知道这三种情况的那种可能性较高一些?
2楼
最好有简图贴上来 看看
你的风管长宽是多少
回复
3楼
烟道尺寸:1900*450mm
回复
4楼
按罩口排风不能小于0.5,排风风量是51840,按措施4.2.3计算的最小排风量是65520,排风机45000,显然是小了,最主要的即使按45000计算,实际的排风量有多少?很可能远达不到该值。即使按45000计算断面风速已经有15.63,加之排风是混凝土风道,漏风严重,据此估计,排风量应该达不到设计值
回复
5楼
楼上不错,值得学习
回复
6楼
请教一个问题,厨房的送风量和排风量之间的关系!~
回复
7楼
好资料,支持一下!
回复
8楼
:) 学习中!
回复
9楼
同意4楼的算法,但似乎楼主说的是2台45000风量的机子!如果两台机子正常运行的话风量是没问题的,我认为另外还有两个原因:1、风机的全压过低。正如4楼也提到的预制风道的阻力是很大的,加之设计风速过高,沿程损失巨大。可以考虑把风量控制在52000风量左右,全压要高一些。2、排风罩有24米长,风口的风量不平衡。肯定是离风机近的风口风很大,过3个风口就没风了。加上调节阀会好了。
回复
10楼
1. 煤气味很浓,应该是不完全燃烧导致或是有地方泄露!
2. 24米长1.2米宽烟罩,有54000的风量基本可以满足;
3. 烟罩上集烟管有多大?
4. 每个烟罩抽烟口,开口有多大,是否有加调整片,调整每个风口的风量?
5. 烟道尺寸:1900*450mm,是两个共用还是各一条,共用的话,在进风口有没设置挡块,避免撞风?截面积0.855基本够用
6. 抽风机的全压是多少?
回复