只有一路高压情况下,究竟火灾发生时要不要启动柴油发电机?如果不启动,那就只有一路供电了,不是热备用能不能满足消防设备供电要求?
只有一路高压情况下,究竟火灾发生时要不要启动柴油发电机?
如果不启动,那就只有一路供电了,不是热备用能不能满足消防设备供电要求?
2楼
肯定是要启动的!!!
这一点是消防的要求
回复
3楼
不是太明白楼主要含义!
火灾时,如果市电还能正常供至消防设备,启动发电机干嘛呢?反之,如果市电不正常了,肯定得启发电机为消防设备供电!
回复
4楼
呵呵,市电没有问题,启动发电机做什么啊,
回复
5楼
有好几种方案,热备用,发电机与市电之间双个电源柜,市电故障全自动启动发电机
回复
6楼
主要是看在什么情况下使用柴油发电机,比如是紧急抢险的话,就要马上启动。
回复
7楼
热备用,市电与发电机在备用电源柜处有双电源开关,启动发电机是通过双电源开关发出信号的,(也有由高压启动的)
回复