TN-C-S还是TN-S?接法的区别?
supersuper
supersuper Lv.5
2005年04月11日 21:53:20
只看楼主

一个10万吨水厂,在某车间设有一个总配电间(含高低压),有2台主变压器,一用一备,总配电间低压部分负责向本车间配电并以放射式向其它车间的总配电箱(柜)配电。(1)用TN-C-S好还是TN-S好?其它车间一般距离80-150米。(2)如果用TN-C-S,那么电源的接地点是在变压器还是在总配电柜?如果是在总配电柜,那是在主进断路器前还是后接地?如果是在变压器,那么在总配电柜内是有N和PE母排还是只有一根PEN排?

N和PE排能短路在一起吗?
(3)如果在总配电柜内PE和N已经连接在一起,那么从总配电柜出到其它车间的应该是四芯还是五芯?
(4)如果用TN-C-S,在系统图中(总配)是分开画PE,N还是只画PEN一根呢?
(5)如果是用TN-C-S,系统图中的两路进线的PE,N线或PEN线能画成连接在一起吗?相关规范:JGJ/T 16 92 8.5.13不是很理解。还是在联络柜处分开?
(6)对这个工程,各位同行的做法是怎样作呢?谢谢了,在线等。

1113227822119.jpg

免费打赏
supersuper
2005年04月11日 22:26:46
2楼
晚上这么少人吗?这问题困扰我很久了,希望能得到解脱
回复
大鼻山
2005年04月11日 23:22:53
3楼
至本车间为TN-S;至其他车间(大于50米远的),采用TN-C-S
回复
supersuper
2005年04月12日 08:11:47
4楼

谢谢大师!再问:1)在本车间内的配电柜里的PE排用重复接地吗?变压器哪里已经接了一次了。本车间TN-S,外部远的用TN-C-S,那本车间里配电柜的PE、N是分别连到变压器的中性点,还是从变压器中性点就出一根PEN到本车间配电柜再分成PE、N呢?麻烦大师不要嫌罗嗦。
回复
heshuiyi
2005年04月12日 13:39:35
5楼



回复
大鼻山
2005年04月12日 18:34:36
6楼
谢谢大师!再问:1)在本车间内的配电柜里的PE排用重复接地吗?变压器哪里已经接了一次了。本车间TN-S,外部远的用TN-C-S,那本车间里配电柜的PE、N是分别连到变压器的中性点,还是从变压器中性点就出一根PEN到本车间配电柜再分成PE、N呢?麻烦大师不要嫌罗嗦。
其他车间入户处PEN做重复接地,之后PE、N彻底分开。
本车间的PE、N在变电所内分开即可。规范未强求PE再重复接地
回复
陶醉
2005年04月13日 07:44:25
7楼
同意楼上的,
回复
supersuper
2005年04月13日 08:22:57
8楼
从变压器出来到总配是TN-C,TN-C系统的PEN 可以多次重复接地,那么总配里分出来的PE,N应该都可以重复接地吧。
回复
supersuper
2005年04月13日 20:58:12
9楼
哈哈,我查看了一些资料,终于明白了。谢谢各位朋友。变压器的接地方法还是有些奥妙之处的。。。
回复
sxch521
2006年02月10日 15:09:24
10楼
可以告诉我你查一些什么资料?
回复

相关推荐

APP内打开