本人在一个刚完工的水处理系统上看到了这样一种现象:流程简单介绍一下。过滤器+反渗透+阴离子交换器+阳离子交换器+混合离子交换器。当时觉得这样是不合理的,别人都是阳的在前。打电话给安装单位,他们说都是这样的,没事。请大侠们说说,这样行吗?有什么危害?为什么?
好学到好多东西,希望有更多的人进来讨论。。。。
回复
24楼
不能倒过来,虽然现在可以先有孩子再结婚,但科学要有严谨的态度。看到大家的回答学到很多,顶下!!
回复
25楼
学习了很多知识呀!:call:
回复
26楼
不是很清楚,但是觉得值得研究
回复
27楼
这个颠倒放置是不可以的
楼上的朋友一解释得很清楚
回复
28楼
学到很多东西 谢谢大家:victory:
回复
29楼
如果不是阴、阳两个字写反了,那就可以买点树脂备用了,看来那家安装公司有个很大的树脂仓库:lol
回复
30楼
学习很多,感谢各位同仁!
回复
31楼
搞错啦!!!
道理很简单。
人倒立着走路也可以走,但是能长时间这样只走路吗?能走多远?
这是个离子平衡关系。
另外在反渗透的后面安装+阴离子交换器+阳离子交换器有点多余吧!
反渗透直接进入混床是一个很成熟的工艺了。
回复