“大流量,小温差”是怎么形成的?应该怎么解决?谢谢!
“大流量,小温差”是怎么形成的?
应该怎么解决?
谢谢!
2楼
“大流量,小温差”是怎么形成的?
系统阻力小 泵选的太大
回复
3楼
你指温差多大为小温差?散热器对应的,地暖,空调对应的?是不是先明确一下:victory:
回复
4楼
:) 一般供热系统,设计温差为25度,设计流量为2.1-2.3kg/m2h
:) 但是由于系统在设计、施工及运行中个中原因都能够引起水力失衡,因此大部分热网均存在水力失调问题,若按照这个参数运行,会导致供暖区域局部出现过热、不热及热力垂直失调等一系列供暖质量问题。
:) 为了满足最冷端采暖用户的需要,在热网无法达到理想的水力平衡条件下,就只能采用“小温差、大流量”的运行方式。因为采用这种方式,可以“有效地”缓解因水力失调带来的热力失调问题,使不热的区域热起来。
:) 当然,这样做的结果是供暖电耗的成倍增加。是一种不节能的运行方式,也是目前热网管理者最头疼的问题之一,要解决这个问题,从技术角度上来说,就是设法使系统的流量分配达到均衡(也就是尽最大可能实现水力平衡)。
:) 一般一个热网若是其运行温差小于20度,循环流量大于2.5kg/m2h(2.5公斤/平方米.小时),就可以认为这个系统处于“小温差、大流量”的运行状态。
:) 对于流量偏大的支线进行节流(用流量平衡阀、或平衡调节阀),使其循环量接近设计值的1.2倍左右,同时循环水泵安装变频装置,可以起到明显的节电效果。
:) 有关热网平衡的话题,可以参考其它搂主发的帖子
:) 供暖负荷调节的方式分为质调节(改变温差)、量调节(温差不变、改变流量)和质量混合调节的的方式,供暖热负荷应随着当地气温的变化及时增减,以实现最佳的节能效果。
:) 供暖负荷调节,质调节是最常用的方法,但存在响应速度慢,滞后1-2小时的特点,量调节的前提是在热网水力不平衡度较低的条件下,采用的一种比较节电,响应速度快的热负荷调节方法,但是量调节也容易带来垂直失调问题。管理较好的供热系统,供热负荷一般采用质量汇合调节的方式。
[
本帖最后由 ahtk 于 2009-1-17 17:08 编辑 ]
回复
5楼
可以有两种方法来计算冷凝水管
1.可以用
<计算>
菜单下的
<水力计算>
这个工具来进行计算,打开计算截面手动输入相应管段参数即可计算。
2.可以用
<计算>
菜单下的
<水管水力>
进行计算,这个模块是专门计算空调水路水力的,在默认的情况下是算冷水供回水管的水力,如果要算“冷凝水”的时候可以在“天正空调水路水力计算”界面下找 设置--系统形式--水管类型 中选择冷凝水管即可提图计算冷凝管水力。
水管水力>
计算>
水力计算>
计算>
回复
6楼
谢谢各位!
我们这里为了节能,严格控制二网温度,二供50度,二回大约40度,温差只有10度左右。
而实际耗热量却并没有明显的减少,用户还普遍反映暖气不热。我觉得这种方法有问题。
这里实际的温差比设计值要小,但实际的循环流量怎么去确定呢?
怎样才能节能?????
回复
7楼
楼上的系统有其它的问题,不能主要从温差的方面考虑,比如末端情况?水量分配?
回复
8楼
1.供热负荷在保证用户室温达标的前提下,随着气温变化进行调节,使供热负荷用用户用热负荷匹配,不要出现“冷天不热,热天过热”的现象,就能实现最大限度的降低平均采暖热指标。
2.加强外管网管理,巡检工作,防止人为恶意放水,减少补水热损失
3.系统使用变频循环泵,根据热负荷变化调节流量,降低电耗
4.对外网进行水平衡调节,解决水力失调带来的热力失调(水平、垂直失调)现象
:victory: 提醒:实际供热负荷的大小取决于用户用热负荷,与室外温度(气温)直接相关,要节能,就要随着外界气温的变化及时调节供热负荷,温度高时热负荷低,温度低时热负荷高,如果为了节能,固定供回水温度,如果流量不变,供热负荷也就不变。
:) 天冷的时候,用户室温达不到要求,你暖气费收不上来,节能有什么用?同时,用户室温不够,往往采用放水的方法来提高暖气片的温度,不仅浪费大量的水,而且补水热损失也惊人,你还是节不了能!
:) 天热的时候,不需要那么多的热量,用户室温过高,就会开窗通风,形成开窗热损失,你也节不了能!
因此,我感觉你们的“节能规定”是有问题的!
[