短路保护和过载保护区别?菜鸟问。
su024
su024 Lv.2
2009年01月10日 15:59:11
只看楼主

短路保护和过载保护区别?学了不少帖子,都提到了这两个名词,不甚理解。短路保护,也叫接地保护,是当电路中某处的相对电压为零的时候而采取的断路保护 (这样必然超过额定电流)过载保护是电流保护就是说如果电路中的电流超过额定电流时采取的断路保护短路和过载保护都是在线路超过额定电流时候发生的?有什么区别?都是具体怎么工作的。

短路保护和过载保护区别?学了不少帖子,都提到了这两个名词,不甚理解。

短路保护,也叫接地保护,是当电路中某处的相对电压为零的时候而采取的断路保护 (这样必然超过额定电流)
过载保护是电流保护就是说如果电路中的电流超过额定电流时采取的断路保护

短路和过载保护都是在线路超过额定电流时候发生的?有什么区别?都是具体怎么工作的。
免费打赏
yuhuoqing
2009年01月10日 16:15:49
2楼
可以很多方面的理解
短路保护是指电路的绝缘已经被破坏了而作出的保护
过载保护则是在电路绝缘完好又出现过电流而作为的保护
短路保护一般过电流值比较大
过载保护一般过电流值比较小
在低压
短路保护使用断路器作保护,因其可开断大电流
过载保护用热过载继电器+接触器保护,开断电流小。
回复
lingxuct
2009年01月10日 22:16:46
3楼
支持2楼!
楼主说话不象是搞电的:
1、“短路保护,也叫接地保护,是当电路中某处的相对电压为零的时候而采取的断路保护”?
短路是两有电位差的导体因绝缘击穿或被破坏,形成对电源有破坏力(或无故损耗电能)的电流!产生短路故障时的电流一般都很大,对这种保护叫短路保护,不是接地保护!
接地保护是导体不应该接地处发生接地时所做的保护,与短路保护是两个概念!
“当电路中某处的相对电压为零的时候”是什么时候?相对什么的电压?
2、“过载保护是电流保护就是说如果电路中的电流超过额定电流时采取的断路保护”?
这个解说有点接近,但不是什么“断路保护”,在电气上没有“断路保护”之说,有断相保护,也有过载保护,过载保护是电动机所带负载超过其额定承载时,延时一定时限后还没有减小负载情况下跳闸,不是断路保护!
3、“短路和过载保护都是在线路超过额定电流时候发生的?”
短路保护和过载保护是二种保护电路,不是什么时候发生的!
4、“有什么区别?”
短路故障的故障电流较大,一般都会超过导线承载能力,所以,短路保护的设置电流动作值都接近导线承载较大点;过载保护是对电动机而言,是设在电机控制回路上,一般都采用热继电器,规范规定整定值是电机额定值的0.95~1.05倍。
5、短路保护和过载保护“都是具体怎么工作的”?
低压回路中,短路保护都采用低压空气断路器,其短路脱扣是个电磁机构,当所带负荷发生短路时,短路电流使电磁脱扣机构吸合,推动空气断路器脱扣而跳闸;老式热继电器是双金属片,当电流超过整定值时,电流产生的热量使双金属片弯曲,从而推动辅助触点(常闭)断开接触器线圈回路,使接触器跳开。
高压对短路保护较复杂,因其短路点相对保护断路器的距离不同,有距离保护,过流保护,速断保护和差动保护,同样还有接地(零序)保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-10 22:17 编辑 ]
回复
zhangyi8v
2009年01月10日 22:20:41
4楼
:) :) :) :)
回复
wyqwy
2009年01月11日 00:09:52
5楼
支持3楼!
高压
短路保护有相间短路,对地短路。如果是单相对地短路,系统可以运行2个小时。接地保护动作。如果是相间短路或相间对地短路,这个电流特别大,必须马上跳开断路器。速断保护动作,这个时间特别短,越快越好。
过载保护有两种过电流和过负荷,为了生产需要过负荷先发信号,如果负荷继续增大的话过电流就动作了。
回复