壁挂炉是否需要装混水??
minyan11
minyan11 Lv.8
2009年01月09日 21:47:02
来自于采暖供热
只看楼主

对于壁挂炉做地暖是否该使用混水系统一直意见不同,这里有段文字不知是否合理?目前华东地区将地暖视作供暖的全部,行业内人员无视散热器系统与低温辐射采暖系统的差异性特点,也就是说在低温地板辐射采暖的设计与施工中,将之视作为散热器系统操作。如此增加系统销售的价格优势,在此答疑。 我们必须明白我们目前将高温水系统与低温水系统分别对待,严格设计是绝对正确和非常有必要的。虽然给我们系统设计与销售造成了价格上的一些压力,但是就这一点我们必须坚持。

对于壁挂炉做地暖是否该使用混水系统一直意见不同,这里有段文字不知是否合理?

目前华东地区将地暖视作供暖的全部,
行业内人员无视散热器系统与低温辐射采暖系统的差异性特点,
也就是说在低温地板辐射采暖的设计与施工中,
将之视作为散热器系统操作。
如此增加系统销售的价格优势,在此答疑。

我们必须明白我们目前将高温水系统与低温水系统分别对待,严格设计是绝对正确和非常有必要的。虽然给我们系统设计与销售造成了价格上的一些压力,但是就这一点我们必须坚持。
冷凝水是造成燃气热水采暖炉腐蚀的重要原因。天然气的主要成分是甲烷(CH4),其燃烧产物有二氧化碳、水蒸汽,氮氧化物和少量的一氧化碳。燃烧1Nm3天然气大约要产生1.5kg的水蒸汽。天然气烟气的露点温度大约为55~58摄氏度,当炉子进水温度较低时,烟气会遇到低于露点温度的受热面而结露(随后又蒸发),弱酸冷凝水对普通碳钢有较大的腐蚀性,影响炉子的使用寿命。户式燃气热水采暖炉循环水常在低温下运行,特别是地板辐射采暖或空调系统的回水温度,一般都低于50摄氏度,当散热器配置较多、而采暖负荷较小时,室温控制也要求降低水温,因此结露现象比较普遍。有的产品虽然设有低温限制装置,当水温低于某一设定值的下限时,循环水泵停止运转,但由于炉子本体的水容量很小,梢一停泵水温便迅速上升,使循环水频繁启停,并不能从根本上解决结露腐蚀问题。应该采取一些有效的应对措施,例如:小温差系统采用的混水器,也可以作为提升炉子进水温度的装置,即可以在混水器内将炉子出水与系统回水混合后,作为炉子的进水,成套恒温混水系统以及二次循环系统的设计在低温地板辐射采暖系统的设计与应用是必须的。目的是提高锅炉进水温度使之高于天然气燃烧的结露温度点。
目前行业专业度不高,且历史较短。很多以上问题还没有大面积的暴露,但是这绝对不代表没有问题。并且及时国内的壁挂锅炉行业相关人员为了促进锅炉的销售量对这一问题也采取回避态度也是不可取的。
免费打赏
minyan11
2009年01月14日 10:39:00
2楼
实际工程中很多都没有装,也很好的运行了很多年了,
到底是杞人忧天、还是很隐蔽呢?
回复
cys2221
2009年01月14日 13:38:32
3楼
这套系统我用过一些,有效果很好的,也有比较差的!关键是里面水泵的控制,因为牵扯到控制系统就要求精密,而我们自己做的控制一般都比较差,而直接做到分水器上的话价格比较高!
回复
zzbonrun
2009年02月02日 10:09:10
4楼
关于混水系统到底有没有必要用在壁挂炉采暖上,
大多数的人认为更本没有必要,独立采暖的系统出水温度基本都可以调控,
调控以后的水温对地暖是能直接使用,
但是对壁挂炉来说到底是不是一个理想的工作状态?
这个我想答案是否定的,
还有,在一些销售壁挂炉的厂家,
现在在提供“混水藕”说能让壁挂炉的工作寿命更长,
在使用地暖的时候更科学,
我想这个是不是厂家现在也发现了壁挂炉带地暖中间是需要有产品来调剂?
这个混水藕就是一个简单的能完成混水的一个产品?
这个我还不是十分清楚,还请高手指点。
回复
myjoyyanheng
2009年04月13日 12:17:53
5楼
非常高兴看到这个帖子。
严重同意将“地暖视作采暖全部”的说法。
严重同意严格设计的倡议。
严重同意版主观点。

我一直在做混水系统,绝不饮鸩止渴。我断定很多采暖公司老板都不知道这个问题值得讨论。
就是这么个行业,有些可悲啊。
回复
wuxuajiu
2013年12月17日 09:52:33
6楼
刚进入这个行业,知识在吸取中,不过我们现在做的混装都加了混水,不过做单纯的地暖的话就没用到,还就是个价格问题,顾客不会考虑那么多,同样的品牌只会考虑价格
回复
暖暖08
2016年05月30日 12:35:16
7楼
冷凝炉是不是就不存在这个问题?
回复
攻城师92274
2016年05月30日 14:04:40
8楼
多谢楼主分享!
回复