求救变电所
521_wind
521_wind Lv.2
2009年01月09日 19:17:45
只看楼主

我想学习下变电所 但是看不懂!哪个高手能弄个比较简单的变电所 然后是怎么选每个元件的 和计算公式 让我们学习下!

我想学习下变电所 但是看不懂!哪个高手能弄个比较简单的变电所 然后是怎么选每个元件的 和计算公式 让我们学习下!
免费打赏
tirble
2009年01月09日 20:26:21
2楼
:L 自己去电力书店买本书先看看,那么多哪说得完。。。。
回复
huaele
2009年01月10日 11:43:34
3楼
多看书,多学习
回复
lingxuct
2009年01月11日 11:00:48
4楼
刚开始是这样的,说一下我自己做的吧:
由于工厂发展,原只一个小厂房的区域扩建成了4个厂房,当时从变电所到这个厂房的电缆是铝芯240的,离变电所250米,其他3个厂房都从这个厂房配出(因在94年时负荷不大),但有时发生烧接触器的现象,就关心那里的电压,发现最低时只有365V。根据以上现象,打报告要求(在那4个厂房附近)建一变电所,由于当时拆除了一台小中频炉,有一台630KVA的变压器空着,就用它,高配在原变压器回路,电缆重新敷设(250米),低配为一进线1600A的NT开关(考虑以后发展,容量选得的大了),出线先放二个柜子(当时是GGD),四个厂房出8路,每路大的400A,小的250A(我不喜欢单路把容量做的很大的)。
用了大约5年后,在那里又要新建一个大厂房(比原4个厂房的总和大二倍!),还要在厂房外建一座1500KW的电退火炉!(在这之前已建了一台220KW的小炉子,已把原630变压器换成1000的了)
只好重新规划,变电所异地改造,造到大退火炉旁边(再加一间炉子控制室),高压电缆接长并再加一条电缆和一台1000变压器(因不想买新的,从装置换下来的不要钱!但还是不够大)做成二段低压母线加母联,柜子加到11台,还要限制大炉子的开炉时间(大厂房有4台1500A的自动埋弧焊机,同时开变压器容量不够),柜子全换成CS(GS-1)型。
现又想把二台变压器换成1250的,但有个难题,进线和母联开关是1600A的,换1250变压器开关不够大了,换三台NT型开关需20多W!且换下来的没用了,领导下不了决心。
回复
lingxuct
2009年01月11日 11:12:01
5楼
出线开关如何计算和选择?
根据出线所带负荷(在厂房设计时,考虑厂房内每个动力箱所带用电设备,计算用电负荷),适当放点裕量。上面我已说过,不喜欢单个回路带很大负荷,一般不让超过400A(400A回路我用二根120的电缆)。
1500KW炉子如何配电?
我与炉子制造商研究商定,化整为零!用6路400A供主电路,一路250A供辅助设备(炉子有电动门、风机、电动平车等)和控制柜。
回复