电流过大应该怎样选择电缆?
cqs240
cqs240 Lv.2
2005年04月11日 17:07:26
只看楼主

请教大家一个问题:760A的电流要选择多大的电缆啊?我查了一下表,找不到这么大的电缆啊?是不是要分成几条回路啊?最好分成几条呢?希望各位大虾不吝赐教,小弟先在此谢过了!

请教大家一个问题:760A的电流要选择多大的电缆啊?我查了一下表,找不到这么大的电缆啊?是不是要分成几条回路啊?最好分成几条呢?希望各位大虾不吝赐教,小弟先在此谢过了!
免费打赏
938682
2005年04月13日 21:28:44
12楼
400截面、500截面、630截面应该可以达到载流750A吧 不过不常用看样本还有1200截面的。

呵呵,低压1000mm2的偶都用过,建议多看看样本,多做做市场调研呀,同志们
回复
mao_wq
2005年04月14日 16:34:57
13楼
我们的做法是,多条并联,这样成本也要低。
回复
kool
2005年04月15日 09:29:04
14楼
各位仁兄,你们是不是有点纸上谈兵了,当电缆截面超过300后单位重量急剧增加,中国电缆敷设还是用人力,施工困难极大,当出现要把电缆放入吊空桥架的情况时,上百人都搞不定,所以电缆厂报价不含300以上的报价也是这个道理,我们设计的应该也要考虑这方面,800A可以用2xYJV-3x300+2x150
回复
everbobo
2005年04月15日 10:09:05
15楼
多条并联
750A 的用 3根(3*240)
回复
luolx5058
2005年04月15日 10:31:33
16楼
请问电缆选型在什么规范查
回复
jyhang
2005年04月15日 11:19:44
17楼
用母线槽不是挺好的嘛!
回复
jyhang
2005年04月15日 11:19:56
18楼
用母线槽不是挺好的嘛!
回复
jianglanzyf
2005年04月15日 13:15:57
19楼
动力电缆 经验公式1平方5A 所以截面185平方就够了
回复
zhongrongchuan
2005年04月15日 14:16:29
20楼
多条单芯电缆并联啊
工程中很常用的
回复
大鼻山
2005年04月15日 19:00:10
21楼

误导
回复