请教:液氨储罐的消防该做些什么
yt5208
yt5208 Lv.2
2009年01月08日 10:25:16
只看楼主

液氨储罐的消防应该做些啥呢?请教各位高人 储罐高23米 直径为25米 且有一个相邻同样得储罐

液氨储罐的消防应该做些啥呢?请教各位高人 储罐高23米 直径为25米 且有一个相邻同样得储罐
免费打赏
lzq0101
2012年07月13日 17:01:02
12楼
专家的要求是对的,是应该按两套系统来进行设计。夏季喷淋冷却的管道是处于管壁附近,水喷雾灭火系统是位于氨站遮阳顶下面,覆盖包括储罐和装卸等区域。泡沫应该是不需要的,具体的消防水量参考石化规范8.10液化烃消防来计算。