各位师傅:22KW的电机用星-三角起动,用CJT1系列的三个接触器应该用多大呢?谢谢!
各位师傅:22KW的电机用星-三角起动,用CJT1系列的三个接触器应该用多大呢?谢谢!
2楼
启动电流时58A左右,我印象中有CJT-65的接触器吧,可以考虑用比CJT-65大一级的接触器。
回复
3楼
因为是用于注塑机,工作时间较长,所以我想用2个CJT1-100A 而星形运行的用CJX2-6511的接触器不知道行不行:handshake
回复
4楼
CJT1规格有20、40、60、100等,选40的就够了。要注意的是接触器品牌要选正泰、德力西等,不能选太次的。
回复
5楼
CJT1规格有20、40、60、100等,选40的就够了
回复