二楼厕所三个蹲便 地面抬高 加反水弯 接100MM粗立管600MM长至一楼天棚顶 再接100MM的P型反水弯 最后汇入100MM的横管和总立管
现在水箱冲水 感觉三个蹲便冲力不大 最后没有那股抽力 但 接一桶水试 挺好的 冲力挺大 不知为什么? 求助高手?
[
本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-6 17:48 编辑 ]
2楼
冲力应该没问题,关键应该是排水时形成的虹吸困难了,应为,你有两个存水弯,增大了水下行的阻力,虹吸难以形成,建议取消一个反水弯。
回复
3楼
我也这么认为 但今天去现场 安装的人说将底下的P型弯的检修口打开 然后在二楼放水箱水 下水也没抽力 我真是无计可施 :L :L :L
回复
4楼
回复 2# 的帖子
我也这么认为 但今天去现场 安装的人说将底下的P型弯的检修口打开[相当于把P型弯拆除] 然后在二楼放水箱水 结果下水也没抽力 我真是无计可施
[
本帖最后由 dianhuang 于 2009-1-10 19:21 编辑 ]
回复
5楼
我跟你们的意见不一样:lol :lol ,冲洗的时候流量小啊:lol
回复
6楼
莫非是水箱和便器不配套?
回复
7楼
画了图 画的不好 包涵
回复
8楼
画了图 画的不好 包涵
回复
9楼
DDDDDDD:L :L
回复
10楼
此系统立管没有通气管到二楼离地半米是封死的 不会和它有关吧 ??????????
回复
11楼
此系统立管没有通气管到二楼离地半米是封死的 不会和它有关吧 ??????????:lol