这台柜子有什么问题?
zhenglimin69
2009年01月06日 16:00:35
来自于工地图片
只看楼主

请大家指教

请大家指教

低压开关柜.JPG

免费打赏
r-rongduanqi
2009年01月14日 16:15:13
32楼
看不太清楚、能看到的发现两处1.刀开关应与下面的空开隔开上下门,2.B相线应与A、C相线放在一边:L
回复
chijl123
2009年01月14日 17:30:46
33楼
这种配电柜根本就不是标准制造的。不安全。
回复
jwys81
2009年01月14日 21:32:30
34楼

:time: :time:
回复
haixiao1000
2009年01月14日 21:53:58
35楼
看的不是很清楚
哪个断路器下方的中间相,是不是走后面了,哪里是不是有一个互感器?他把三相电不走在一起,
回复
dianqixiaozu
2009年01月15日 08:08:50
36楼
图片不清晰,看不清楚
回复
afduusqq
2009年01月15日 20:45:00
37楼
光线好暗哦..........
看都看不清楚啊..........
回复
woniu0321
2009年01月16日 16:31:21
38楼
不是很清楚,工艺好像差一点。:)
回复
zhangsd2015
2009年01月17日 17:20:05
39楼
空开上面是什么东东,变频器还是软启动器,这应是一个原则上的错误吧!?
回复
jd781017
2009年01月17日 21:01:36
40楼
多拍几张,多方位的展示一下,这样看不清的。
回复
godkind
2009年01月19日 10:28:13
41楼
看不清楚 光线不够吧
不过努力看一下 工艺很有问题吧
很粗糙的样子
回复

相关推荐