空气是从哪里来的?
x262408
x262408 Lv.2
2009年01月06日 13:02:17
来自于采暖供热
只看楼主

最近做了一个工地出了些莫名其妙的事采暖面积180 意大利斯密35千瓦的锅炉 设计了两个分集水器怪事就出现在地暖系统的排气上按以往经验正排 反排了好几次每次都要数小时但地暖管里的空气就是源源不断而且有时给人的感觉就是空气没有排出去反而从一些地方进来(系统经过了打压)现在有一半的房间不理想 100平一间房根本就不热 16平客厅的温度很好 50平 左右

最近做了一个工地
出了些莫名其妙的事
采暖面积180 意大利斯密35千瓦的锅炉 设计了两个分集水器
怪事就出现在地暖系统的排气上
按以往经验正排 反排了好几次
每次都要数小时
但地暖管里的空气就是源源不断
而且有时给人的感觉就是空气没有排出去反而从一些地方进来(系统经过了打压)
现在有一半的房间不理想 100平
一间房根本就不热 16平
客厅的温度很好 50平 左右
免费打赏
minyan11
2009年01月06日 13:10:38
2楼
系统的定压不够。

空气是系统外界进入的,系统的压力要高于大气压力,这样的小系统至少要有0.1Pa的压力。
回复
x262408
2009年01月06日 18:57:35
3楼
一开始我们也是这样认为的
在我们的提议下
业主要求物业公司装了一个增压泵
锅炉压力我们维持在1.5
但是问题没有解决
回复
minyan11
2009年01月06日 20:26:36
4楼
你那个增压泵只能增加系统循环的扬程,增加不了系统定压!

定压应该在系统停止运行时测量。
回复
x262408
2009年01月08日 17:28:43
5楼
昨天和业主那边的物业沟通
大家都认为空气是从外界进入的
可能和楼盘处于城市供水管道的边缘再加上那个增压泵不稳定有关
斑竹有解决问题的好方法吗
回复
zxnt
2009年01月11日 13:12:48
6楼
1 顶楼可以考虑在管道井回水处处装个泄气阀
2 设计不考虑,局部效果良好,可能其他管路还是气阻问题。
回复