我们设计院一般是做多层的房子用TAT来算的我定义了角柱以后是不是也会用双偏压来算啊?
我们设计院一般是做多层的房子
用TAT来算的
我定义了角柱以后是不是也会用双偏压来算啊?
2楼
TAT不熟悉,现在都推荐用sat,你细看说明书吧。
回复
3楼
TAT一般是用来算比较规则的结构吧,我用的是SATWE比较多。
定义了角柱后,角柱自动按双偏压计算。
回复
4楼
本人还是觉得要具体问题具体分析,不能一概而论。虽然现在有SATWE取代TAT的说法,但是TAT有他的特长。两者都是有限元在结构设计方面的应用,只不过TAT是杆元假设,而SATWE是墙元假设。框架结构里面多是杆件,所以TAT和SATWE差别不大,如果有兴趣可以试一下。在涉及到剪力墙的时候,还是用SATWE更加合理。
你点了角柱,程序自然会替你考虑,后则你点他干嘛?!
[
本帖最后由 sjq1985 于 2009-1-8 12:07 编辑 ]
回复
5楼
谢谢各位哈
主要是角柱我们都是要加密的
但是点了以后都没有加
回复