问各位前辈高手,高压真空断路器VS1或VD4反进线(即下进上出)可以吗?如果可以,反进线时断路器的参数是否要降低?谢谢高手的回答!!
问各位前辈高手,高压真空断路器VS1或VD4反进线(即下进上出)可以吗?如果可以,反进线时断路器的参数是否要降低?
谢谢高手的回答!!
2楼
VD4可以反,对参数没影响!我就见过很多工程是这样的!
回复
3楼
高压断路器无进出之分,不存在“降低参数”的说法。
回复
4楼
高压断路器无上下进出线之分
回复
5楼
都可以的,不用考虑这些的。
VS1 VD4都有
回复
6楼
高压真空断路器VS1或VD4反进线(即下进上出)时,会对额定短路开断电流和额定短路关合电流有一定的影响,但问题不大,不论开断和关合时,电弧都在真空泡内熄灭。可以这样。
回复
7楼
高压真空断路器反进线(即下进上出)可以,但图纸一定要注明清楚,开关柜在设计时要注意保护功能的实现,否则会产生严重后果。应为一般的高压柜五防保护是按上进下出考虑,如果当现场反进线后保护失效,线路有电而断路器分闸时,高压柜是可以打开的,想象一下后果吧!我这里就发生过这样的事故,检修人员面部、手严重烧伤。
回复
8楼
上下进线均可,真空灭弧不受重力影响.
回复
9楼
我所在的开关厂做的变电站,不管是采用VS1 VD4进线柜都是下进线的.中山供电局也没有说不行
回复
10楼
下进上出``
为了安全最好加个隔离``
那样会很安全 哒``
在VS1下端加个隔离刀
回复
11楼
楼上说话很新鲜,“下端加个隔离刀”,可能楼上不知道VS1和VD-4是什么东东吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-25 16:23 编辑 ]
回复