82楼
学习!但没听太明白。
回复
83楼
冷凝压力低
回复
84楼
学习了
回复
85楼
冷凝压力低
回复
86楼
冷凝器做大了,冷凝压力会下降,节流装置的压差是不变的,蒸发压力也顺应变化,蒸发压力下降,导致蒸发温度下降,单位制冷量视情况而定。同时冷凝压力下降,对压缩机的影响也是很大的!
回复
87楼
试想一下,同样的机组,同样的负荷,冷凝温度分别为30°C和20°C,哪个排气压力高,哪个排气压力低?又哪个制冷效率高呢?
[
本帖最后由 lixingyuede 于 2010-2-1 20:41 编辑 ]
回复
88楼
向各位学习了:time:
回复
89楼
画画焓湿图不就明白了。
回复
90楼
冷凝器 加大 毛细管要减短 蒸发也要加大 就是这样
回复
91楼
当然是成本高。
回复