小区的室外消火栓数量的确定.!
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年04月10日 16:09:17
只看楼主

某小区的室外消火栓数量的确定,是不是根据以下原则?将该小区的各个建筑的室外消防用水量相加在除以每个消火栓的流量.谢谢!

某小区的室外消火栓数量的确定,是不是根据以下原则?
将该小区的各个建筑的室外消防用水量相加在除以每个消火栓的流量.
谢谢!
免费打赏
yaaaa
2005年04月10日 20:43:19
2楼
错!
数量按各建筑室外消火栓用水量最大值计算,同时保证全部建筑都在保护范围内;
室外消火栓间距不超过120米。
回复
forgetmyself
2005年04月10日 23:35:56
3楼
就是基本上就是距离120米最大的消火栓布置的
回复
wx8001
2005年04月11日 08:25:38
4楼
同意上面的说法!
回复
canline
2005年04月11日 09:49:28
5楼
保护半径150米
布置间距120米,室外消防栓是供消防车取水用的。注意距离就可以了。
回复
inshire
2005年04月11日 10:06:45
6楼
对,我就是按布置间距120米设置的!
不过我没有怎么注意保护半径是150米,以后我注意!
回复
choine_braun
2005年04月11日 12:39:01
7楼
回复
灏瀚
2006年05月23日 23:00:24
8楼
回复
saerka_rock
2006年05月24日 08:05:50
9楼
按FM要求,间距才80米呢~
回复
orgy810308
2008年01月07日 14:21:58
10楼
消火栓用水量和起布置数量有什么关系啊
回复
ynhyh
2008年01月07日 16:04:46
11楼
从实际灭火考虑,如果是高层建筑和建筑面积较大的建筑单体,偶觉得不能只考虑保护半径和距离要求,应根据室外消防用水量确定室外消火栓数量,并均匀布置于建筑周围
回复

相关推荐